樓主  發(fā)表于: 2010-03-12 14:20
昨天去調試一套設備,其中有一臺水泵,只要按一下啟動按鈕,斷路器馬上就跳閘,水泵4KW,斷路器16A。水泵沒有卡死,檢查了電路,沒有問題,熱繼輸出的三相電壓都是380V,由于公司里沒有搖表,用萬能表測量了電機三相,都是通的。請問大家這是什么原因啊,是電機的絕緣有問題嗎?
黃猛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 284 個
工控威望: 270 點
下載積分: 1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2007-09-24
最后登錄: 2019-12-06
查看黃猛的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-03-12 18:43
肯定電機掛了,匝間短路萬用表沒用。絕緣損壞也有可能。短路器合適,4KW電機正常電流不超過10A的