蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

vigo912zw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 675 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2018-03-10
查看vigo912zw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-09 10:11
圖片:
本人剛剛接觸三菱PLC,遇到一個棘手的問題,希望有高手能幫忙解決
當我用PC+FX2N-485-IF+FX2N-485-BD+FX2N型PLC這種連接方式控制PLC一號機時,可以正常的讀取、修改PLC一號機的數據。
但是我按下圖的連接,在一號機PLC后再串聯一臺二號機PLC,兩臺PLC均不能正常通信。
兩臺PLC的站號設置均檢查過,沒有問題。FX2N-485-BD上的兩個LED燈也能正常的亮滅。
vigo912zw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 101 點
下載積分: 675 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2018-03-10
查看vigo912zw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-09 14:08
我重新試了一下,發現是使用的屏蔽雙絞線有問題, 我的接線方法以及程序都是對的,數據也能正常讀出了。
感謝熱心幫助我的網友。