樓主  發表于: 2010-03-08 22:48
本人修一臺印花機,不過吧有點怪,兩臺的電子尺是不一樣的,上位機用FX2N PLC  及兩個10PG同時間發給二臺伺服的,問題是伺服走一段時間后總是出現不同步然后報警。時間可能是有二個鐘頭吧,有什么辦法來實現調節同步。同時上傳印花機的程序及伺服參數。供專業人員參考及指導。這里俺謝過了。
青島拓能自動化 15908921588  QQ:410295596 愿與從事染色、印花的朋友握手。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1456 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-09 14:21
理論上來說,是不可能同步的!
只能考慮運行半小時后,進行位置比對,來消除誤差。