現在用的傳感器是0-5v的輸出信號,可是4ad是要求輸入-10v-10v的信號,請問要如何處理傳感器的信號,才能讓fx2n-4ad接收呢?
[ 此帖被江畔望月在2010-03-03 10:42重新編輯 ]
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16043 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-03 09:30
4AD -10V~10V對應的數字量為 -2048~+2047
那么  如果是0~10V  就是  0~2047

那么 如果是0~5V   就是0~1023  

您的傳感器正常輸入0~5V,對應的數字為0~1023.

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(regan2) 熱心助人