Q02 CPU帶QD75實現定位控制并用QJ71C24N-R2通過422與MR-J3-350A通訊讀取電機絕對位置值,伺服電機和放大器均為三菱的.
目前只差讀取絕對值問題沒能解決,請問有沒有人用過三菱QJ71C24N-R2與MR-J3-350A通訊的,為什么我一直通訊不上呢?
weicm
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看weicm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-22 11:59
要什么通訊呀,直接PLC就能直接得到電機位置了!