三菱人機通信不能選擇COM端口,版本是2。99D,USB驅動也重裝了,但在通信選擇RS-232,COM端口空白,無法選擇。USB通信項正常。請各位指點一下
[ 此帖被763380318在2010-01-30 19:35重新編輯 ]
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 3 篇
發帖數量: 1220 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-10-13
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-28 20:45
引用
引用樓主763380318于2010-01-27 19:47發表的 三菱人機通信不能選擇COM端口 :
三菱人機通信不能選擇COM端口,版本是2。99D,USB驅動也重裝了,但在通信選擇RS-232,COM端口空白,無法選擇。USB通信項正常。請各位指點一下

顯示此說明你的usb沒有正確的安裝出對應的com口,正確的話是即時刷新,會顯示出來的,你到設備管理器力面看下,有com口么?