蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

hyundai天梭
忙里偷閑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 463 點
下載積分: 7117 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2008-11-07
最后登錄: 2025-12-11
查看hyundai天梭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-27 17:23
5.5KW的變頻器帶動5.5KW的電機,是用在機床上的,到用戶那能正常加工零件,加工過程電流穩定,但是用不到一個月變頻器就燒,換了好幾個都燒了,都是一個月左右就壞,查不出原因,用戶那的電壓有點偏高,大概400V左右,會不會跟電壓偏高有關?我們廠用的是三墾的變頻器,用戶那有別的機床,不是我們廠的,那機床用的是雜牌的變頻器,用戶說用了好久了沒壞過,這又是怎么回事呢?難道三墾的還沒雜牌的好?請高手幫忙分析分析
[ 此帖被hyundai天梭在2010-02-05 14:51重新編輯 ]
ly251016
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 147 個
工控威望: 233 點
下載積分: 7561 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2008-09-07
最后登錄: 2025-06-11
查看ly251016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-04 23:28
三相電源輸入端加電抗器試試,有可能是干擾太強。。。。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人
  • 下載積分:+3(uthman) 熱心助人