樓主  發表于: 2010-01-17 19:34
主馬達由臺達變頻器驅動,由永宏FBe-40MC PLC的Y16驅動接觸器,再由接觸器向變頻器給380伏3相電源。
現有個很不平常的故障,只要變頻器運行。PLC的運行燈就以1秒的頻率閃爍。全都的輸出當然也一起閃爍。過不了
5秒鐘,PLC的ERR燈就亮了。運行停止。
變頻器距PLC有4米的距離。這臺機運行了幾年都很正常,像這樣的沖床我們車間好幾十臺,其它的又正常。這是為什么?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-17 19:57
不排除有人為的原因,不正常的計算程序,使PLC發生錯誤。
自己的事情自己做.