蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

paktat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看paktat的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-05 16:14
旋轉編碼器為日本“萊茵”牌,型號為CB-1000HC,每周脈沖數為1000;A、B、Z分別接在00、01、02三個輸入點;我寫的程序如下:
問題是:D100根本沒反應。不知問題出在哪里,希望各位知無不言,指點指點!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(黃猛) 支持原創
    lxhwawa
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 239 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 1580 分
    在線時間: 302(小時)
    注冊時間: 2009-02-27
    最后登錄: 2025-11-11
    查看lxhwawa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-01-05 19:07
    你需要好好看看編程手冊中關于PRV指令的相關說明了。
    端口指定符:0000Hex:脈沖輸出0
    我想你用PRV的目的是想讀取高速計數器的當前值或高速計數的頻率吧,如果是當前值,那你的設定如下
    端口指定符:0010Hex:高速計數器輸入0
    控制數據: 0000Hex:當前值
    第一個目標字:D100
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(paktat) 熱心助人
  • 下載積分:+1(黃猛) 熱心助人