樓主  發表于: 2010-01-04 22:47
最多使用兩臺泵運行,1#泵用變頻器控制,用電位器0~5v輸出到plc模擬量輸入模塊,A/D模塊輸出來控制變頻器。壓力的穩定用plc的PID指令來調節。用水量大的情況下,一臺泵運行達不到設定值時,直接工頻起動2#泵,以達到設定值。當用水量小且1#泵已經調到最小了仍超過設定值,此時切斷2#泵,保留1#泵變頻運行。注意:2#泵無需變頻控制
請大家幫忙看看,非常感謝!!