設備不開啟時候溫度都正常但是運行后4個溫度值漂移的很厲害,有時高有時低,
咨詢過三菱客服,回答說24V接地要接,接地后無改觀,后來接共模電壓也無改觀,采用了很多方法都沒有效果,干擾無法消除。
以前用4ADPT沒有出現過這樣的問題。請問這個該怎么解決?
rackyzhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 171 點
下載積分: 517 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2016-05-05
查看rackyzhao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-02 16:38
自己頂一下!
rackyzhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 171 點
下載積分: 517 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2016-05-05
查看rackyzhao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-03 08:47
確實有和動力混達現象,我拉開看看