在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1220 個
工控威望: 1321 點
下載積分: 3940 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-07-22
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 20:36
串接應該沒什么問題,因為你的壓力變送器輸出的是4-20ma的電流信,在變送器內部輸出4-20ma信號的端口是一個電流源,外電路的電阻變化對電流信號的影響不大,即使有點影響也可以在PLC內部用程序校正。至于壓力信號波動較大,你可以看看變送器參數設置是否恰當,電路中是否存在干擾........

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精彩中文乱码av| 国产乱妇乱子在线播视频播放网站| 久久久久女教师免费一区| 日本丰满熟妇bbxbbxhd| 中国xxxx做受视频| 人妻与老人中文字幕| 无码丰满熟妇浪潮一区二区av| 国产成人亚洲精品狼色在线| 亚洲超碰97无码中文字幕| 欧美日韩亚洲中文字幕二区| 婷婷五月综合色中文字幕| 亚洲综合久久无码色噜噜赖水 | 女人高潮抽搐喷液30分钟视频| 亚洲漂亮少妇毛茸茸| 色偷偷人人澡人人爽人人模| 免费午夜福利在线观看视频| 成人免费ā片在线观看| 狠狠色噜噜狠狠狠888777米奇| 69大东北熟妇高潮呻吟| 日日干夜夜干| 成人av在线一区二区三区| 亚洲日韩穿丝袜在线推荐| 国产做国产爱免费视频| 久久青青草原精品国产| 中文无码一区二区不卡av| 76少妇精品导航| 国产精品视频白浆免费视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品视| 精品久久久久久中文字幕人妻最新| 无码任你躁久久久久久老妇蜜桃| 国产成人精品av| 免费无码一区二区三区a片百度| 免费看成人毛片无码视频| 私人毛片免费高清影视院| 亚洲日韩小电影在线观看| 人妻换人妻aa视频| 国产zzjjzzjj视频全免费| 久久婷婷五月综合尤物色国产| 久久精品人妻无码专区| 国产午夜亚洲精品理论片八戒| 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片|