今天碰上這樣一個問題:
    公司原來使用DT862-4三相四線有功電能表,參考電壓:3×220/380,電流規格Ib(A)為3×1.5(6)A,采用電流互感器30/5。電機總功率為30KW,電流約為60A,如果穿過互感器的線為1匝,會出現問題嗎?
    我的理解為:電流互感器30/5,即30A的電流經過電流互感器,則經過電能表的電流為5A,如果匝數為1,當電流超過30A,則二次側的電流也會相應增大,如一次側為60A,則二次側為10A,此時如果不改變匝數,會損壞儀表。另外電能表的電流規格Ib值最大為6A,電能表也會損壞。不知理解是否有錯?
   請大家多多指教!
一笑而過
湘婉
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看湘婉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 08:14
朋友,你們好,我個人認為,電流互感器是跟負載來配置的,比如:我的負載是30KW他的電流是60A左右,配置的互感器和負載剛剛好,略大一點也可以。太大了,計量的度數就不準了。

主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲欧美中文在线| 中文国产成人精品久久久| 无码av动漫精品一区二区免费| 成人麻豆精品激情视频在线观看| 动漫无遮挡羞视频在线观看 | 性xxxxbbbb欧美熟妇| 永久免费毛片在线播放| 国产精品成人无码久久久久久 | 亚洲中文字幕成人综合网| 沈阳45老熟女高潮喷水亮点| 一区一区三区产品乱码| 猫咪www免费人成人入口| 亚洲色大成网站www永久| 国产av无码专区亚洲版综合| 无码人妻h动漫| 人妻美妇疯狂迎合系列视频| 99re6热在线精品视频播放| 国产精品爽爽久久久久久竹菊| 亚洲成a人片在线视频| 中文字幕乱偷无码av先锋| 国产免费无码av片在线观看不卡| 国产明星裸体无码xxxx视频| 亚洲愉拍自拍欧美精品app| 成人性生交大片免费看中文| 久艾草久久综合精品无码| 精品久久久久久久中文字幕| 国产碰在79香蕉人人澡人人看喊 | 无码 人妻 在线 视频| 狠狠噜天天噜日日噜av| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 97无码免费人妻超级碰碰碰碰| 免费看又色又爽又黄的国产软件| 丁香五月亚洲综合在线| 日韩av高清在线看片| 四虎国产精品成人影院| 国产精品久久久久久久久久免费| 亚洲欧美日韩精品专区| 中文字幕美人妻亅u乚一596| 东北老头嫖妓猛对白精彩| 国产亚洲日韩a欧美在线人成| 牲欲强的熟妇农村老妇女视频|