蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-24 12:40

  
如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2025-12-09
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-27 23:33
按照樓主給的電路圖分析,1SP為開關信號,KT1是時間繼電器,控制電磁閥sv1,又說1SP是瞬間接通一下,根據你給的電路,如果1SP是瞬間的開關信號的話,電路怎么會工作,條件都不成立。(是不是電路圖錯了啊)

  2.如果1sp是長時間接通,KT1,SV1得電工作,時間到后KT1的常閉變為常開,這是KT1,SV1斷電,工作完成,但如果這時1SP 沒有斷開的話,電磁閥又會得電接通,時間到了斷開如此循環。


3,如果當KTI時間到,1SP信號也斷開的話,條件成了,應該會工作正常的。你說的有那種顫振現象是因為你的24V和220V時間繼電器反映時間有差別造成的,解決辦法很簡單。有幾種辦法解決你的問題。1  把電磁閥換成220V的。2.該一下你的電路。3。不更改你的電壓和電路,改變時間繼電器的反映時間。