蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yao6088
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 165 點
下載積分: 509 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2020-08-12
查看yao6088的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-20 09:48
小弟現有一臺FX2-32MR通電后運行燈不亮,用GX V8.19中文版連接發現機器始終處于停止狀態,而該PLC面板上又沒有運行轉換開關,而軟件上又找不到轉換按鈕,請問如何把該PLC轉換到運行狀態?
tangcheng
努力奮斗、追求完美
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 340 點
下載積分: 531 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2007-11-15
最后登錄: 2024-03-22
查看tangcheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-20 14:36
在PLC硬件找不到可以在軟件上遠程操作設置運行、停止。
首先打開GX軟件,在上面工具欄點“在線”下拉框里點“遠程操作”出現對話框,選擇操作下面“PLC”的 RUN--STOP選項。選擇“RUN”點擊執行就OK子。