怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-10 12:30
方法很多,但最實用、簡單、省錢的方法是:水池入水口裝特制浮球閥(高水位關閉、低水位開啟),泵房裝電接點壓力表--------當水池高水位時因關閉了出水口,壓力必然上升(此時電接點壓力表設置上限停泵壓力比正常供水壓力略高一點即可)到低水位時出口閥門打開,壓力下降(再在設電接點壓力表置下限起泵)

主站蜘蛛池模板: 婷婷五月综合缴情在线视频| 男人添女人下部高潮全视频| 上司的丰满人妻中文字幕| 日产乱码一二三区别免费麻豆| 人妻熟女一区二区aⅴ林晓雪| 日韩精品人妻中文字幕有码| 日韩国产亚洲欧美成人图片| 日日摸夜夜摸狠狠摸婷婷| 日本又黄又爽又无遮挡的视频| 国产精品久久久久aaaa| 久久久久国产精品人妻aⅴ武则天 欧美成人精品 一区二区三区 | 激情97综合亚洲色婷婷五| 国产涩涩视频在线观看| 国产成人无码av大片大片在线观看 | 久久婷婷五月综合色首页| 激情久久av一区av二区av三区| 国产高潮流白浆视频| 69久久精品无码一区二区| 美女av一区二区三区| 性av盈盈无码天堂| 无码人妻丰满熟妇区96| 亚洲欧美乱综合图片区小说区| 国产精品麻豆va在线播放| 国产在线永久视频| 国产精品无码一区二区三区免费| 国产精品午夜福利麻豆| 国产莉萝无码av在线播放| 人人爽久久久噜噜噜婷婷| 中文字幕亚洲综合久久2020| 亚洲s码欧洲m码国产av| 老鸭窝视频在线观看| 日本无码v视频一区二区| 亚洲精品一区二区三区在线观看| 夜色福利站www国产在线视频| 99久久国产自偷自偷免费一区| 欧洲熟妇色xxxxx视频| 国产人妻精品一区二区三首| 欧美99久久无码一区人妻a片| 亚洲无线观看国产精品| 大学生高潮无套内谢视频| 亚洲 欧美精品suv|