今天一臺正在試運行的機器發生的問題,想在此請教一下:使用電加熱烘箱,由于溫區的分配,致使三相分配嚴重不平衡,零線電流高達30A.電源線零線,各相電加熱的零線線徑都為10mm2,只有控制線路的零線為0.5mm2,而且由主電氣箱引到端子箱一根0.5mm2零線.只為臺面一臺風扇提供零線.在試運行時,還把該風扇連線拆除了.可是在運行了三個小時之后由主電氣箱通往端子箱的這根零線卻整根燒斷了(由電氣箱端到端子箱整根線所有外皮燒化,銅絲燒斷),沒有發生短路聲響,只是冒煙.而主電氣箱內的其它控制零線卻沒發生任何問題.對此現象的原因令我困擾,想向各位請教.
是因為烘箱內電爐絲三想分配不平衡引起來的嗎?為什么?
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-23 23:45
基本上同意樓上的說法,由于主電路零線某處有接觸不良的現象,造成接觸不良的那段零線電流由主電氣箱通往端子箱的零線通過,使那根零線燒斷,這在平時工作中很常見。

主站蜘蛛池模板: 巨胸不知火舞露双奶头无遮挡| 老司机导航亚洲精品导航| 久久无码人妻一区二区三区午夜| 国产v亚洲v天堂a无码99 | 亚洲天堂2017无码| 男女无遮挡猛进猛出免费视频国产| 97久久超碰精品视觉盛宴| 日本高清一区二区三| 国产精品视频超级碰| 屁屁影院ccyy备用地址| 国模裸体无码xxxx视频| 国产成人18黄网站免费观看| 性生交大片免费看| 午夜福到在线a国产4 视频| 最近日本免费观看高清视频| 国产精品成人99一区无码| 日韩一欧美内射在线观看| 在线观看精品视频网站| 亚洲精品久久婷婷丁香51| 精品国产不卡一区二区三区| 国产精品色无码av在线观看| 四虎4hu永久免费| 精品精品国产自在97香蕉| 欧美最猛黑人xxxxx猛交| 中文字幕亚洲乱码熟女在线萌芽| 色www永久免费视频| 男人的天堂国产在线视频| 色拍拍在线精品视频| 免费看小12萝裸体视频国产| 久久综合97丁香色香蕉| 亚洲一区二区三区国产精华液| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天69| 男女18禁啪啪无遮挡| 欧美变态另类刺激| 亚洲宅男精品一区在线观看| 人妻人人做人碰人人添| 免费午夜爽爽爽www视频十八禁| 色综合欧美在线视频区| 亚洲不卡av不卡一区二区| 国产超碰人人爱被ios解锁 | 亚洲精品97久久中文字幕无码|