樓主  發表于: 2009-10-14 09:05
我用變頻器輸出0-10V接至一臺多功能數顯表頭,來顯示速度。出現一個這樣的問題:變頻器在輸出頻率顯示為0HZ時,數顯表頭未能顯示速度為0,而是顯示為128左右,(數顯表頭對最小值的調整偏差是-99~+99,),調整偏差值也沒有用。這時,用數顯萬用表量一下變頻器模擬輸出并不是0V,而是顯示1.3V左右,(我想這就是導致多功能數顯表頭在變頻器在輸出頻率為0HZ時不顯示為0的原因吧),請問怎樣才能讓變頻器在輸出頻率為0HZ時,模擬輸出也是0V?讓數顯表頭能顯示0?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 09:16
把10V負極接地看看。
調整變頻器輸出為頻率,
如果是頻率可以調整偏置值
好好學習,天天向上!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-14 10:10
接一個電阻是表示你變頻器的輸出是電流型的
這個電阻只是起一個把電流轉成電壓的信號,一般根據變頻的規定取我一般選好像一般的都在1K以下
外部干擾也會引起這個情況,可以加屏蔽線,把低電位接地
好好學習,天天向上!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-14 10:56
如果是電壓輸出
數顯也是接受電壓信號就不用并電阻
好好學習,天天向上!
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 325 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-10-14 11:10
呵呵
并個電阻還不如直接將低電位有效接地來的有效果,干擾這個問題是很麻煩的。祝你好運!!