樓主  發表于: 2009-10-14 08:23
圖見附件!

請教:電機功率為37Kw,請教下,主接觸器、星角接觸器分別選多少比較合適?

注:此電路中,如果主跟角的選型是一樣的,都用100的接觸器,會不會導致主接觸器過載?
描述:37Kw電機星三角電路
附件: 主電路.rar (34 K) 下載次數:169
QQ:383371843,E-MAIL:caileicl86@163.com
TEL:15824344343
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 472 點
下載積分: 1018 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2025-12-09
查看jdk1126的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-14 20:49
主接觸器選100A,角接觸器選63A,星點接觸器選40A,比較合適,當然在此基礎上選大是沒任何問題,只是成本高而已。