蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

siji400032
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看siji400032的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-12 10:03
如何將模擬量采集后換算成實數?
我用的是CP1H模塊,傳感器兩線制4—20毫安,量程0—0。2MPa空氣壓力,如何將該傳感器采集到的壓力實時顯示到觸摸屏上,知道的請告訴下,最好是有圖
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15913 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-12 10:07
如果你的觸摸屏支持量程轉換(富士,西門子等),你直接在屏上設定就可以。

如果你的屏不支持,你可以用SCL指令做線性化轉換,然后通過屏顯示。

Regards