    size=7]我們公司是做人造石材的,有一個大的循環水池,上面做了一個軌道車,裝有7.5KW泥漿泵一臺,是用來清淤用的,接地保護接在小車的軌道上面,最近一段時間工人們在清淤的時候,發現只要是抓住軌道或者小車的同時去接觸水池中的水,就會有觸電的感覺,并且越向下感覺越強烈,但是不接觸軌道的時候就不會有這種情況,開始時以為電機漏電,但是關了電機還是有,因為水池的水是循環的,所以全廠是用水的設備都通向水池,那么出現這種情況是怎么回事呢?是不是接地電阻大了(沒有實測過)?請高手為我解答,謝謝。[/size
[ 此帖被250557508在2009-10-11 20:13重新編輯 ]
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 629(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2025-12-07
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-05 18:11
有可能有兩種情況:一種是小車或軌道帶電,另一種可能是池水帶電,可用測電筆測一下就知道了,然后再找到底是哪里漏電