蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

haha123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看haha123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-27 19:04


如上圖
各位大蝦,我這里有三組電熱管,額定電壓是220V 的,上圖是主回路,控制電路我沒還畫,準備用溫控儀的常閉點(在低于設定值時都是閉合的)來控制圖中接觸器的線圈的吸合.
請問可以按上圖的那樣來接線嗎?謝謝!
fenghuang33
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看fenghuang33的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-30 09:00
發熱管的冷態和熱態直阻相差將近十倍。所以開始工作時電流較大。如果是斷續工作應選用較高(電流)等級的接觸器;如果是連續工作的就不那么嚴重(直阻不會很快下降)。如果非要說點什么:就用溫控器控制一個5A的中間繼電器,用中間繼電器的主接點控制接觸器的線圈為好。如果接觸器的線圈發卡,則電流很大,會把溫控器燒壞。