蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

celia
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看celia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-23 13:07
各位大哥,我用的是三菱PLC FX2N-32MR的。我的輸出端Y4到Y7接的是最大為24伏的用電器,我想問一下,我現在想讓用電器能夠被使用。
是不是我把COM1接到輸入端的24伏接線柱這里,然后Y4到Y7接用電器的一端(正極),另一端(負極)接地呢?
輸入端有兩個接線柱,一個上面顯示24V,一個顯示接地。
不知道我這樣接對不對?會不會燒壞PLC?
謝謝大家幫忙。。。
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 433 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 08:28
PLC用戶手冊上說的很清楚啊!