在工程設計中,遇到這樣一個問題,現場安裝有200個給負載供電的插座(供應220VAC電源),負載是電視機的電路板,此電路板帶有一個插頭,插頭插到插座上后,此電路板開始通電工作,進行壽命老化測試。老化時間到(完成)的電路板被拿走,重新把新的電路板插頭插到插座上。我的問題是,怎樣檢測電路板的插頭已經插到供電的插座上了呢?以便PLC程序記憶各塊電路板持續壽命老化測試的老化時間。(PLC在工程中還要控制其他執行機構的)
    請問各位大蝦,這應該如何實現?謝謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-22 13:16重新編輯 ]
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-09-11
查看oolo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-22 19:51
你能不能這樣做a  !!!!
插座是不是3口的啊 、、、你吧接地的那個口改下 。。。做成一個開關,,插頭插進去的動作
不久好了嗎!!
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-09-11
查看oolo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-22 20:35
我沒做過  只是這樣想了
可以這樣  插座不是夾住插頭的嗎。你吧兩個夾片分開做成一個常開點,插口插進去的是導通
或者這樣,。想辦法特制一個底座,里面裝接近開關,。插頭插進去的時候接近開關動作
都是一些搓建   亂想的  呵呵  是不大好實現