蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xhjhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 213 點
下載積分: 652 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2024-01-12
查看xhjhh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-22 09:23
我現在碰到一個問題,請高手幫忙一下。要讓兩臺變頻器控制的電機同步運行,我現在利用三菱2DA模塊輸出4-20mA信號分別控制,在PLC內部換算保證主電機和從電機成一定頻率比例控制。請問這樣控制會穩定嗎?如果從電機出現空載和負載的轉速差怎么去修正?是不是一定要用旋轉編碼器來進行修正?
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主

精華主題: 3 篇
發帖數量: 1220 個
工控威望: 5491 點
下載積分: 24427 分
在線時間: 818(小時)
注冊時間: 2007-01-22
最后登錄: 2025-10-13
查看wsir123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-24 19:17
要求一般,另機械線速比差別不大,直接調整變頻器即可達基本同步。要求高點的,可以在追隨的電機軸上加個編碼器,pid閉環,升降速擾動時,要特別處理一下前饋。        
實現方法及配置,主要還是看工藝要求。僅供參考。
保持每天一點小進步足矣。。。