請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 10:28
1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因為供電電源故障(如零線接觸不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記住:只能是用380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-11 23:08
引用
引用第13樓mechatronics于2009-09-11 07:58發表的  :
說真的,我們這里的設備都是這樣.
一個L,加個保險,就和一個N直接接到PLC上面了.
3樓叫我們想一下原理,能說一下嗎?
復制的資料也可以.謝謝!

假如你們的PLC和HMI的工作電源是24 V的,那基本上照你的做法是沒什么問題的(一般要壞只會壞開關電源),但假如你們的PLC和HMI的工作電源是220 V的,照你的做法如果電源零線因為種種原因接觸不好或者在調試過程中接錯電源,這時PLC和HMI將承受220V以上的電壓,后果如何?如果用了380/220的隔離變壓器,抗干擾在此不談,就算有故障或接錯電源,初級電壓只會在380 V及380 V以下,次級只會輸出220 V及220V以下的電壓,PLC和HMI供電的可靠性大大的提高了。

主站蜘蛛池模板: 国语自产偷拍精品视频偷拍 | 色婷婷久久综合中文久久蜜桃av| 在线a久青草视频在线观看| 人人玩人人添人人澡东莞| 久久不见久久见免费影院www日本| 精品人妻无码一区二区三区蜜桃一| 欧美丰满老妇性猛交| 成人无码www免费视频| 老司机精品成人无码av| 国产另类ts人妖一区二区| 国产亚洲精品线观看k频道 | 久久香蕉国产线看观看亚洲小说| 又爽又黄又无遮挡的视频| 女人被黑人狂躁c到高潮小说| 国产精品久久久久乳精品爆| 久久亚洲国产精品五月天婷| 国产我和子的与子乱视频 | 日日碰狠狠躁久久躁综合小说| 久久久国产精品黄毛片| 午夜乱人伦精品视频在线| 老子影院午夜伦手机不四虎卡| 欧美熟妇性xxx交潮喷| 中文字幕日韩精品亚洲一区| 国产精品99久久免费观看| 国精品午夜福利视频不卡757| 99久久精品国产免费看| 国产乱子伦精品无码专区| 久久久久久中文字幕有精品| 国产综合精品一区二区三区| 国产精品久久久久久婷婷| 性欧美交xxxxx免费视频| 大陆熟妇丰满多毛xxxⅹ| 99久久久无码国产精品试看 | 极品少妇被猛得白浆直流草莓视频| 色拍自拍亚洲综合图区| 天天噜噜天天爽爽天天噜噜| 波多野结衣av高清一区二区三区| 国内最真实的xxxx人伦| av无码人妻波多野结衣| 18禁无遮挡无码国产免费网站| 成年在线网站免费观看无广告 |