蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2465 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2025-12-08
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-07 18:30
以前用三菱,今天是第一 次用 松下PLC, FP-X系列。它的輸入回路需外接電源。在編程時初次感覺有點不太習慣。不過倆者之間各有優點。怎么資料上找不到FP-X的型號?松下所有PLC的輸入回路都需外接電源嗎?
zhao9615975
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 241 點
下載積分: 647 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2008-10-13
最后登錄: 2025-05-06
查看zhao9615975的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-10 09:13
ddddddddddddddddd