樓主  發表于: 2009-09-07 18:30
以前用三菱,今天是第一 次用 松下PLC, FP-X系列。它的輸入回路需外接電源。在編程時初次感覺有點不太習慣。不過倆者之間各有優點。怎么資料上找不到FP-X的型號?松下所有PLC的輸入回路都需外接電源嗎?
yuyangcr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 179 個
工控威望: 308 點
下載積分: 523 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-07-10
查看yuyangcr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-09 16:07
可能這位兄弟三菱的plc用多了 三菱的輸入端的公共端一般都是與內部相連的 也就是說三菱PLC只能接受NPN信號;松下輸入公共端可以接正也可接負 就是NPNPNP信號均可接 看你的需要 但要注意要是晶體管輸出的 輸出端電源是不能接反的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚