蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

hy5277
永往直前
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 239 點
下載積分: 6318 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2008-03-27
最后登錄: 2025-07-23
查看hy5277的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-09-02 17:17
請大家幫助一下:我的控制要求是有時候要在電機額定轉速以下(調壓調速)運行,
有時候要在額定轉速以上(弱磁)運行,用590調速器怎么接線,參數如何設置???
弱磁的接線方式與額定轉速以下(調壓調速)的運行方式是不是一樣??
zxj-2009
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zxj-2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-03 10:34
接線是一樣的,只要在把參數設定里的磁場控制里的弱磁允許改成使能就可以了