請教高手 如果用編碼器作位置控制時 如何進行工作位的正反向的檢測呢?
我認為編碼器只能輸出脈沖無法判別方向
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 12:38
編碼器要三相輸出的,A B C,這三相一次差90度電角度,使用PLC或計數器,的AB向功能輸出就OK   
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-28 12:54
5根2根電源,3根A B C ,外復屏蔽,比如歐姆龍E6B2-CWZ/6C                24VDC