FX2NC PLC接通電源后,已編程好的程序所用的輸出點指示燈都亮,經測量有的點是DC24V輸出(1-3點),有的是DC17V電壓輸出,是不是PLC壞了,還是PLC內部有什么參數要設定啊,那位前輩有FX2NC的資料,有的話給我一份E:ouyanshiq@sina.com  能指點的請多多指教
[ 此帖被ouyanshi在2009-08-31 09:54重新編輯 ]
知識改變命運  誠信創造成功
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-04 13:14
先把程序都清空了,然后再復位PLC
再試著用強制的方法測試,一一查找原因。估計是程序里面有錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚