向高手請教TD200問題:有一個CPU為222REL0122的西門子PLC和版本為TD200-21的[文本顯示器]聯接。若打開PLC程序,用(文本顯示向導)可以看到 “您的項目包含現存TD配置”。且可查看和修改原文本設置。

但有一個CPU為224REL0122的西門子PLC和版本為TD200-21的文本顯示器聯接。為什么在PLC程序里用(文本顯示向導)就看不到呢???根本就是空的,但確實又是存在的啊???

TD200能用PC/PII電纜直接和電腦連接并編輯嗎???期待您的回答。本菜鳥十分感謝!!!郵箱DONGZEGONGSI@163.com.
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163140 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-26 23:23
TD200本身無程序,也不能編輯。
其組態就是用STEP7-MicroWin軟件來完成。
如果在文本顯示向導內不能看到,那么可以看看數據塊內是否有數據。如果有的話那么應該就是TD200的程序了。