樓主  發表于: 2009-08-24 16:31
各位大俠,我經常發現控制箱面板上的指示燈,沒有工作的狀況下也是亮著,還有就是交流接觸器吸合或者斷開的時候,其他指示燈也會閃一下,有些是一直亮著,很多客戶都會向我們質疑,我想請教下各位這是什么原因呢???又該采取什么措施就可以解決掉這類現象呢???
zhangshichao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangshichao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-25 10:20
感應電的消除方法就是做好接地和隔離。。。同意這種說法,現在經常會遇到這樣的情況,做不好隔離和接地會很麻煩的。
有些問題你怎么查也無法找到突破點,最終回回到這個方面來,也許會柳暗花明哦
本帖最近評分記錄: