樓主  發表于: 2009-08-21 15:33
我使用臺達的SS系列PLC,擴展了一個04PT的溫度模塊,直接用線連接PT100溫度傳感器,程序上用了一秒更新一次顯示,結果顯示波動挺大的,請教高手怎么解決,有沒有人用過的好的方法介紹一下,感謝
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 433 點
下載積分: 1265 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2025-12-11
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-22 13:56
實際PT100得到的溫度是否波動大,如果實際溫度波動大,顯示就是正常,如果只是顯示波動,取均值較好,本身也是有設置的,手冊上有介紹的。