大功率變頻器抗干擾,接地,加慮波器都還達不到要求,怎么辦呀/高手指教指教~
haitun0977
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 285 點
下載積分: 290 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2025-12-10
查看haitun0977的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-09-02 13:24
使用PWM方式的變頻器,電機端子處會產生浪涌電壓,特別是400V級的電機由于浪涌電壓,其端子絕緣特性惡化,因此由變頻器驅動400V電機時,請考慮以下措施

強化電機絕緣特性

在變頻器側連接抑止浪涌電壓電壓濾波器 使電機端子電壓小于等于850V