蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

andriy7
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 228 點
下載積分: 611 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2008-12-30
最后登錄: 2013-03-03
查看andriy7的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-15 00:19
請教各位高人:小弟現在要做一套系統,S7-414 2DP的CPU做主站,下面接ET200M。出現的問題是在編程軟件上無法將ET200M的通訊模塊IM153托進PROFIBUS網中,提示說必須有一個主站或從站。可是我檢查過,S7-414的一個DP口已經設為主站且已經連到PROFIBUS網上。百思不得其解,請高手賜教,我到底那里可能配置錯了,還是400CPU配ET200M的方法和300CPU帶ET200M不同。
deanhao
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看deanhao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-15 15:02
右鍵點擊DP網絡的那個線,增加一個ET200M,這樣就可以。
可能是你拖的時候沒有拖到那個網絡的線上