樓主  發表于: 2009-08-13 15:47
各位朋友,大家好,遇到一個問題,24V脈沖輸出信號能直接接到三菱FX1S PLC的高速計數輸入點嗎?(X0和COM直接),如果不能,用什么方式來接線好呢!多謝了!
jdsw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 223 點
下載積分: 545 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2007-12-27
最后登錄: 2024-08-17
查看jdsw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-18 08:52
只要不超出潤需范圍
zyloco
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 182 點
下載積分: 680 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-06-03
最后登錄: 2025-11-28
查看zyloco的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-18 10:45
你哪個24V脈沖是外加電源嗎?如果是則不能,因為三菱PLC是的輸入點是有源的,用的內部電源
liuming.8031
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 195 點
下載積分: 494 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2025-10-20
查看liuming.8031的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-20 02:50
必須是NPN型的接近開關