各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~


假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
hzq866122
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 238 點
下載積分: 5375 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2008-05-27
最后登錄: 2025-11-30
查看hzq866122的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 10:26
一般不用加吧!最多加個進線濾波器就可以了。