蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

xyd926
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 248 點
下載積分: 303 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2008-09-28
最后登錄: 2023-04-13
查看xyd926的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-08 23:02
本人使用1PG加J2S-40A的伺服,在回原點的時候,時準時不準,具體表現為;在碰到DOG開關后有時準的時候就會在Z相脈沖輸出后就停止,不正常時就會在碰到DOG開關后減速一直走到限位。
個人感覺好像Z相脈沖輸出時有時無,《在不正常時短接1pg的PG0伺服也會停下,所以本人認為不是模塊的問題,并且四組1PG加J2S-40A的伺服都一樣的問題

請各位指教下是什么問題,在此先謝了
  




問題以解決《是cn1端子1號接口(LG)沒接負極電源》
[ 此帖被xyd926在2009-08-21 13:53重新編輯 ]
hnkuaileniwo
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看hnkuaileniwo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-10 18:41
步距角是多少,計算下減速停止的行程,好像有參數能改。