屏:威綸,PLC:臺達。有一個蒸汽比例調節閥,4-20mA的信號,通過調節閥門的開啟度大小來控制溫度。我現在有一個思路:比如我要求的溫度是100度,那么我在觸摸屏上設定兩個溫度點95度和105度(當然95度和105度這兩個溫度點可以任意設定大小的)那么我用比較指令來做,當小于等于95度,讓閥門全開,當大于95度小于105度就對應好閥門的開啟角度開始比例調節,當大于等于105度,閥門全部關閉。這個思路我覺得不怎么好,可能不能保證溫度控制在100度左右。不知大家有沒有更好的思路給我參考一下。謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 22:09
大體的思路如您所述。
實際控制需要通過現場試驗獲得最佳方案。因為加熱能力、受熱面積、溫度采集點的不同對系統控制要求都不一樣。
蒸汽加熱升溫較為平緩,普通的開關閥門也應該能將溫度控制在正負2之間,何況采用比例閥。