蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yefengchen
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 468 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-05 08:47
各位大俠,我們公司使用的電發熱管有兩種規格,一種工作電壓是220V的,還有一種工作電壓是380V的,好像220V的接到380V上會燒掉,380V的接到220V上工作則沒事,但我沒有接起來試過,問下大家事實是這樣嗎???還有就是廠家在做電發熱管的時候是怎么來確定工作電壓是220V的還是380V的???我意思就是220V的電發熱管和380V的電發熱管在制作過程中區別在哪里???謝謝各位!~~~
plcbb
落花人獨立,微雨燕雙飛。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 168 點
下載積分: 654 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2014-01-22
查看plcbb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-05 09:13
380就是線電壓,三相中任意兩相間電壓就是380。
仰知天文,俯察地理,中曉人和。明陰陽,懂八卦,曉奇門,知遁甲。運籌帷幄之中,決勝千里之外。抱膝委坐,自比管仲、樂毅之賢,笑傲風月,未出茅廬便知三分天下。