  源型,漏型怎么理解? PLC的輸入類型有源型,漏型,手冊上找又不到對源型,漏型的說明,望大俠們指點解釋一下。在此謝了。
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 313 點
下載積分: 12264 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-07-05
查看shaolin316的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-25 16:20
我看西門子S7-200和三菱的FX2N的手冊  介紹的源型和漏型好像完全相反     不知道是什么原因
shaolin316
QQ:76318479
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 313 點
下載積分: 12264 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2007-05-24
最后登錄: 2025-07-05
查看shaolin316的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-12-25 16:35
三菱FX2N的PLC內部已經接把輸入點的COM已經接到內部電源的24V上了 PLC的24V邊的那個COM其實就是0V   如果我們用那個COM點的話 接近開關之類的傳感器就用NPN的了  我個人覺得 如果我們想用PNP的傳感器 完全可以外接一個DC24V的開關電源 并且把外部電源的0V接到PLC輸入端的24V上 (輸入端的COM不要接任何線了) 同時把DC24V接到有輸入點的地方  此時就可以接PNP的了  
  但是我看了西門子S7-200的PLC  輸入點的COM ( ?M )需要外接一個電源進去才可使用的  但是書上介紹的 輸入COM點(?M)接0V位漏型接法  輸入 COM點(?M)接DC24V位源型接法  

主站蜘蛛池模板: 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 久久精品欧美日韩精品| 好男人免费影院www神马| 亚洲精品成人片在线播放| 久久av喷潮久久av高清| 免费看成人欧美片爱潮app| 婷婷五月深深久久精品| 亚洲综合天堂一区二区三区| 337p日本欧洲亚洲大胆张筱雨 | а天堂8中文最新版在线官网| 国内精品久久久久久无码| 久久久久久久99精品免费观看 | 720lu国产刺激无码| 98久9在线 | 视频| 国产欲女高潮正在播放| av天堂午夜精品一区| 非洲人与性动交ccoo| 苍井空第一次激烈高潮视频| 国产精品久久久| 亚洲中文 字幕 国产 综合| 女子spa高潮呻吟抽搐| 欧美日韩精品一区二区在线视频 | 92国产精品午夜福利免费| 国产在线国偷精品免费看| 亚洲国产日韩a在线乱码| 亚洲精品久久国产高清| 国产欧美日韩久久久久| 久久理论片琪琪电影院| 精品无码成人片一区二区98| 中文字幕av一区中文字幕天堂| 色午夜ww久久久久生女学生| 99久久人妻精品免费二区| 久久久久久99av无码免费网站| 亚洲中文字幕久久无码精品| 国产莉萝无码av在线播放| 国产精品女主播主要上线| 亚瑟av亚洲精品一区二区| 99国产精品自在自在久久| 中文在线а√天堂| 色悠久久久久久久综合网伊人| 成人午夜精品无码区久久|