各位大哥,我宿舍的三相四線,相線150mm2,為什么零線卻用240mm2?
急!急!急!
[ 此帖被sjm213在2009-07-30 21:30重新編輯 ]
吳高山
用心的人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 205 點
下載積分: 806 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2009-07-29
最后登錄: 2014-10-19
查看吳高山的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-30 14:09
我個人認為,三相四線電路中即使是單相負載零線最多也就與相線一樣,三相如果均衡零線是沒電流的,如果不均零線電流也永遠不會超過相線。
本帖最近評分記錄: