請教各位:
  由于粗心大意,在設計過程中將變頻器功率2.2KW用在了3.7KW電機上了,電機主要是輥簡傳動,令人遺憾的是在調試過程中才發現,如果老板知道了肯定罵死人,請問用2.2KW變頻器功率能用在了3.7KW電機上嗎?
一笑而過
zyrss
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zyrss的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-28 17:49
要是電機負荷不大的話,建議把電機換個2.2KW的,這樣在同等負荷的情況下小電機的電流要小些,還達到了節約電能的目的,歪打正著。到時老板還要表揚你的哈。