請教各位:
  我想用三菱伺服控制一傳動,用位置控制,后一傳動用變頻器來控制,現在要求傳動時線速度一致,我想當伺服在位置控制時給一電壓給變頻器來實現線速度,不知如何?查看三菱伺服手冊時有兩個通道是模擬量輸出,但不知如何設置使給定脈沖數與輸出電壓成線性比?
一笑而過
songjinshui
大水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 232 點
下載積分: 708 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2014-01-24
查看songjinshui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-11 17:36
一定要記住,在這種情況下,一般變頻器是mast 而伺服電機做為slave,以這樣的模式來控制就比較好一點。