樓主  發表于: 2009-07-06 17:59
我剛開始學,想問下手動程序與自動運行程序如何寫,是分開寫嗎。通過我現在所學覺得用MC;MCR指令能做到,但是我買的書上是用的跳轉指令。
請問各位:你們在編程時手動調試程序與自動運行程序是如何來分開寫的呢?
謝謝了!
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2455 個
工控威望: 2052 點
下載積分: 6763 分
在線時間: 3559(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2025-12-09
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-06 18:38
引用
引用第1樓gqm于2009-07-06 18:08發表的  :
實際上手動與自動的編程方式很多,只要能熟練運用,各種方式都可以,最簡單的用一個內部繼電器就可以區分。舉例用M0 當ON時是手動,那么OFF是自動。程序各自編在M0后面。