各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
clsko
向你學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 331 點
下載積分: 28306 分
在線時間: 1161(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2025-12-11
查看clsko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-09 08:56
引用
引用第8樓tangrenbo于2009-07-03 17:25發表的  :
老兄你跟錢過不去這么大功率用220負還三角形接發要多的開關呀?一般口算一千瓦單相六安,三相兩安
再說加熱管接地就好了 不用漏電就可
另外用星型連接接三百八十負就好了

三角接法相電壓為380V,220V的電熱易壞。