樓主  發表于: 2009-07-03 14:40
各位大俠,我現在有這樣的負載,220V的電發熱管,總共550KW,三角形接法,請問應該選多大的漏電斷路器???
具體算法是怎么樣的呢?
謝謝。。。
jdq65981
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jdq65981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-03 16:54
1.5*550=825A 是斷路器電流,不知道你為什么要裝漏電斷路器,沒什么必要吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚