蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

三菱學徒
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 502 個
工控威望: 488 點
下載積分: 1442 分
在線時間: 760(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2025-02-23
查看三菱學徒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-30 09:21
                      請教各位師傅關于220V,75KW電機要接成降壓啟動怎么樣接。知道的師傅能畫個電路圖嗎
[ 此帖被三菱學徒在2009-06-30 10:26重新編輯 ]
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 20:58
如果是三角形接法,改成星形就可以接在380V上使用,如果是星形就只能加一個降壓啟動箱了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚