蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 227 點
下載積分: 655 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2025-03-26
查看sheedd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-06-27 11:24
我看到松下伺服的說明書上4、6腳接受的是負脈沖,而臺達的PLC按習慣的接線法的話發送的是正脈沖,知道的朋友可以告訴我下該怎么接線嗎?謝謝了
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 929 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-06-14
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-27 13:34
伺服的兩個接收端子都是開放的,如果PLC是正的輸出,正端接伺服電機驅動器的脈沖入端口的正端,負端接電源的負就行了,,如果PLC是負的輸出,伺服驅動器上的負端就接PLC的脈沖輸出端口就是了
記得:如果是24VDC輸出的話,伺服驅動器的說明書會要求加裝電阻的,具體看說明書吧
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 929 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2025-06-14
    查看張平全的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-06-28 16:58
    1."伺服接線圖上是串了個2k的電阻"看仔細,他是內置電阻不是外置示例?
    2.通俗的說法
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人,加分表揚